ФОРУМ

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какая нормируемая скорость движения воды в трубопроводе системы отопления. Заранее благодарен.
Автор: Алексей
Дата последнего ответа: 2005-05-30 19:25:13
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
В пластике я использую до 0,5-0,8 м/с.

СНиП 41-01-2003

6.4.6 Скорость движения теплоносителя в трубопроводах систем водяного отопления следует принимать в зависимости от допустимого эквивалентного уровня звука в помещении:

а) выше 40 дБА - не более 1,5 м/с в общественных зданиях и помещениях; не более 2 м/с в административно-бытовых зданиях и помещениях; не более 3 м/с в производственных зданиях и помещениях;

А так же смотрите приложение "Ж" того же снипа.
Mifune


2005-04-05 12:35:18
Открываем СНиП 41...., ну в общем "Отопление, вентиляция и кондиционирование" и смотрим одно из последних приложений (под рукой СНиПа нет, а так не помню какое). А так вопрос конечно интересный - допускается - до 1,5 м/с, но рекомендуют чтоб Rуд было в пределах 80-120 Па/м, при такой скорости Rуд будет больше. Я придерживаюсь скорости где-то 0,25 м/с, трубопровод можно прокладывать без уклона.
Александр


2005-04-14 23:32:49
Скорость движения воды в системе отопления нормируется по СНиП внутренние трубопроводы. Если не изменяет память макс=3.0 м./сек. Реально надо проенктировать или расчитывать до 1 м/сек, т.к. при большей скорости будут значительные гидравлические сопротивления, как по длине, так и местные
sasa


2005-05-30 19:25:13

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

On-Line: На сайте 1 человек